房天下APP
扫码或在应用市场
搜索“房天下”下载
不知道买了中央一品的邻居们开始搞装修了没有?
我们小区很多楼栋都交了房,有不少邻居已经搬进来了,但是也有不少邻居正在准备装修的事情。
作为一个刚刚搞完装修,对装修了解一二的人,来跟大家分享下我当时搞完装修,水电验收的过程吧。
我会尽量详细些,大家有什么问题也可以在后面更贴啊 我要是看到了,会及时给出回答的。
1、工具
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、生料带、堵头等。
2、预备
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
水验收流程
首先、试压
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
然后、水卸压
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
最后,说一说进行水压测试的注意事项
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
正在搞装修 谢谢楼主的分享啦 很有帮助啊
其实水电验收可以让装修公司来做 你只要在旁边看一看就好了
作为一个缺乏生活常识的人 弱弱的表示看不太懂
看完帖子好晕啊 一想到这里就觉得要找一个学理工科的老公
似懂非懂 还是请个懂行的朋友来搞比较省事
这种事都是男人的事 女人才不用管这个呢
水压测试好像会有装修公司的做吧 毕竟很多工具一般人家里也不会有啊
同意 都是男士的工作啊
没有房天下通行证?马上注册一个
